POE交换机中1236和4578到底哪个供电?以及供电距离的选择

  一、到底哪个传输数据,哪个供电

  标准的poe交换机有两个标准,802.11af和802.11at,这两个标准的poe交换机都支持两种供电方式:

  ①1236既走数据又供电;

  ②1236走数据,4578供电;

  二、实际是使用哪种供电方式

  实际使用的是哪种供电方式取决于POE交换机,这两种供电方式对于我们支持POE的摄像机都兼容的。poe会根据情况自行判断使用那种供电方式。

  由于百兆通信使用的1、2、3、6四根芯,千兆通信使用到了全部的8芯。因此:

  1、对于百兆PoE交换机:供电标准下网线只要1、2、3、6线芯连通即可,既走数据又供电;当然如果你想1236走数据,4578供电,那么必须要8芯网线,并且保证8芯全部连通。

  2、对于千兆PoE交换机:受限于数据传输的需要,无论那种方式供,都需要8芯网线全部连通。

POE供电系统

  三、什么是POE交换机的两个标准

  IEEE802.3af供电功率15.4W, 若摄像机功率是10W的,可以使用802.af供电的交换机;

  IEEE802.3at供电功率为30W, 若摄像头功率是20W,需使用802.3at的POE交换机;

  802.3at是向下兼容802.3af的,所以支持802.3af的摄像机可以用802.3af或者at的交换机供电;

  支持802.3at的摄像机则只能使用802.3at的交换机供电;

  对于一些大功率的前端设备而言,比如球机,输出的功率达不到要求,无法使用POE交换机供电。比如有些球机的功率为40W,,单端口PoE的最大功率不超过30W,交换机单口功率无法满足,所以需要使用球机自带的POE模块供电。买的时候看准了。

  四、POE供电的距离有多远?

  对于poe供电距离,poe供电到底能不能超过100米?这个问题确实受多方面的因素影响,有的朋友超过100米供电没有什么影响,有的却在90米供电也出现过不稳定,这里面我们一起来讨论下。你肯定看到朋友圈或网上宣传的200米、250米、300米PoE供电交换机产品。会有一种疑惑:网线传输距离不是100米吗?到底用什么线才能达到宣传的距离呢?

  超过100米以上的远距离传输必须超5类以上,而且是8芯网线。同时poe交换机是8芯供电,摄像头也必须8芯受电。再关键一点就是PoE交换机设备支持网络延长模式,开启后,使用超五类及以上网线时,对应端口的数据传输和供电距离最远可达100米以上,对于普通poe交换机来说,我们建议是100米以内较为合适。

  为什么建议使用距离100米以内呢?我们来看下各种网线的电阻就知道。超五类双绞线各种材质网线100米的电阻:

  1.铜包钢网线:75-100Ω

  2.铜包铝网线:24-28Ω

  3.铜包银网线:15Ω

  4.铜包铜网线:42Ω

  5.无氧铜网线:9.5Ω

  距离越短,电阻就越小,其中无氧铜网线电阻最小,所以用它供电最稳定,100米距离电阻只有9.5Ω,如果使用是50米的呢?那么它的电阻就是9.5Ω一半,poe供电功率损耗越小(损耗功率公式,Q=I²Rt ,损耗的功率与电阻是成正比),那么供电就越稳定。所以超过100米的距离传输,务必要用好网线。

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

监控辅材   监控系统
分享到:

OEM/ODM 5MP/4K CCTV Security Camera System-Kepoint Technology

您可以还会对下面的安防文章感兴趣:

  • 焦距、光圈、像素对家用摄像机有哪些影响?适用场景有哪些不同?
  • 网络摄像机音频不良各种问题分析
  • 中英文对照安防系统专业名词之安全防范(系统)工程
  • 中英文对照安防系统专业名词之闭路监控系统
  • 中英文对照安防系统专业名词之综合布线系统
  • 最新安防评论

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码: