科普安防知识

广告位招租

UPS如何安装?如何配置计算?故障如何处理?

  一个典型的数据中心供电系统,由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机等设备组成。其中,UPS的主要作用,是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带的负载持续供电。

  UPS系统是数据中心供电连续性的重要保障,UPS系统的可靠性直接影响数据中心的可靠性,同时,在绝大多数数据中心,UPS系统的损耗可占IT设备能耗的10%以上。了解ups是机房建设的重要环节。

  本文将详细了解ups常见的四大问题:

  1、ups的品牌选择

  2、ups的配电计算

  3、ups的安装

  4、ups的六大故障处理

  弱电行业网与大家一起来看下。

  一、ups的品牌

  ups不间断电源的大小牌子有很多,平时我们在项目中用的比较多主要有下面一些牌子,其中山特、艾默生、科华、科士达等牌子我们在项目中经常会看到。当然除了上面这些牌子,动力源、任达、宝星等这些也是不错的,在实际项目中可以根据情况选择使用。

  二、ups配置计算

  对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么我们来了解下简单的计算方法。

  使用时按下列公式计算:

  所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数

  举例一:

  例如:对于109Ah•块/kVA设计UPS电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。

  则所需电池容量为(60min):

  120kVA×109Ah•块/kVA=13080Ah•块,

  13080Ah•块/32块=409(Ah),

  即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。

  注意:实际后备时间不足与60min接近。

  如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。

  注意:33块/组实际后备时间超过60min(超出一点)。

  如果要求后备时间为30min时:

  则

  109×120=13080Ah•块

  13080/32=409Ah,

  409/2=205Ah。

  由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数。见下表1,因此205×1.23=252Ah。即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。

  注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。

电池后备时间(小于1H)与修正倍数之间的关系
后备时间(min) 需乘以修正倍数
60 1
50 1.04
40 1.15
30 1.23
20 1.41
10 1.65

  如果要求后备时间20min时:

  则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。

  注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。

  其它情况,以此类推。

  举列二:

  对于126Ah•块/kVA电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,

  如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见下表。

电池后备时间(大于1H)与修正倍数之间的关系
后备时间(H) 需乘以修正倍数
2 1.11
3 1.25
4 1.4
5 1.51
6 1.62
7 1.68
8 1.74

  计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样。

  例如:

  前例的后备时间是3h:

  则126×120=15120Ah•块,

  13080/32=472Ah,

  472×3=1417Ah;

  还需除一个修正系数,1417/1.25=1131Ah。

  则需要配置即选12V、300Ah电池4组(32块/组)。

  按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。

  一般中大功率的UPS所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。

  以上是快捷的估算,不是特别精确。但可以做为参考,要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。

  三、ups如何安装

  对于ups的安装,一般厂家都会提供安装标准与连接示意图,为了方便大家更加形象的了解,这里面我们可以通过一个视频来了解安装,以上山特ups安装为例。

  一般ups的安装顺序如下:

  1、到现场先确定UPS、电池柜的安装位置。

  2、安装电池连接线。

  A、确定电池开关所在的位置,确定电池在电池柜中的正负极方向,安装好电池柜上的空气开关和接线端子。

  B、开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。

  C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好,防止意外碰到短路,检查螺栓的拧紧情况。

  D、最后留出的正负极分清楚,防止接错,正极从空气开关上接至连接端子,负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。

  E、查看电池柜里有没有无关的东西。

  F、从电池柜将电池线连接到主机之前,用万用表测量电池的电压,并检查正负极出线有没有接反。

  3、主机的安装接线

  A、正确的连接UPS的输入、输出以及电池柜到主机之间的电池连线。

  B、用万用表测量主机接线端子上的连接线有没有短路的现象。

  C、断开主机上的市电输入、输出、电池的开关,分别合上配电柜的输入开关、电池柜柜上的电池开关,测量电压是否异常。

  4、主机的开机

  以上的步骤全部确认正常之后,按照开机流程步骤开机,进行市电、电池的转换,测量输出电压是否异常

  5、接入负载,看带载是否正常

  UPS及设备安装完毕并通电开始调试。

  四、ups常用六大故障处理

  1、市电有电时,UPS出现市电断电告警

  可能原因:

  市电输入空开跳闸;

  输入交流线接触不良;

  市电输入电压过高、过低或频率异常;

  UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断;

  UPS内部市电检测电路故障。

  处理方法

  检查输入空开。检查输入线路;

  如市电异常可不处理或启动发电机供电;

  更换损坏的空开、开关或保险丝;

  检查UPS市电检测回路。

  2、市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电

  可能原因

  由于市电经常低压,电池处于欠压状态;

  UPS充电器损坏,电池无法充电;

  电池老化、损坏;

  负载过载,UPS旁路输出;

  负载未接到UPS输出;

  长延时机型的电池组未连接或接触不良;

  UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电;

  逆变器损坏,UPS旁路输出。

  处理方法

  在市电电压正常时对电池充足电;启动发电机对电池充电;在UPS输入端加稳压器;

  检查充电器。更换电池;

  减少负载。将负载接到UPS的输出;

  检查电池组是否接对、接好;

  启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关);

  检查逆变器。

  3、UPS无法启动

  可能原因

  电池长期放置不用,电压低;

  输入交流、直流电源线未连接好;

  UPS内部开机电路故障;

  UPS内部电源电路故障或电源短路;

  UPS内部功率器件损坏。

  处理方法

  将电池充足电;

  检查输入交流、直流线是否接触良好;

  检查UPS开机电路;

  检查UPS电源电路;

  检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。

  4、UPS开机时,输入空开跳闸

  可能原因

  输入空开容量太小;

  UPS内部短路;

  UPS内部功率器件损坏;

  用户的市电空开有漏电保护。

  处理方法

  更换输入空开;

  检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;

  检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;

  更换为无漏电保护的空开。

  5、UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警

  可能原因

  用户有大负载或大冲击负载启动;

  输出端突然短路;

  UPS内部逆变回路故障;

  UPS保护、检测电路误动作。

  处理方法

  负载投入时按先大后小的顺序;增大UPS的功率容量;

  检查UPS的输出是否短路;

  检查UPS逆变器。检查UPS内部控制电路。

  6、UPS工作正常但负载设备异常

  可能原因

  UPS输出零地电压过高;

  UPS地线与负载设备地线没接在同一点上;

  负载设备受到异常干扰。

  处理方法

  检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻;

  将UPS地与负载地接到同一个点上;

  重新启动负载设备。

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

监控系统   监控辅材
分享到:

OEM/ODM 5MP/4K CCTV Security Camera System-Kepoint Technology

您可以还会对下面的安防文章感兴趣:

  • 焦距、光圈、像素对家用摄像机有哪些影响?适用场景有哪些不同?
  • 网络摄像机音频不良各种问题分析
  • 中英文对照安防系统专业名词之安全防范(系统)工程
  • 中英文对照安防系统专业名词之闭路监控系统
  • 中英文对照安防系统专业名词之综合布线系统
  • 最新安防评论

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码: